提問者:a5506925772013-06-11 00:00
因為安全認證中有關于運動部件與人體接觸的規范,所以一般的空調設計是將其放在一個難以接觸的位置,這導致這個部件更換起來比較麻煩。更換只有拆開空調室內機,步驟如下:1.拆下導風板,打開空調面板;2.松開緊固螺絲,拆下罩殼;3.松開緊固螺絲,拆下蒸發器;4.松開緊固螺絲,拆下電機壓蓋;5.松開緊固螺絲,拆下電機;6.拆開軸套,取下貫流風扇;7.更換新風扇;8.按相反的步驟裝回。由于拆卸、再安裝步驟繁瑣,再次安裝使用時極易出現安裝不到位導致的共振、縫隙哨音的情況,建議撥打相應品牌售后服務電話,由專業售后服務人員進行拆卸、更換、安裝。
回答者:shulrui9t2016-06-11 00:00
親。vrv是只的是一拖幾空調或者中央空調的系統模式,至于故障代碼各個公司也不一樣哦
提問者:liqijy542013-11-11
建議裝個空開是長久之計。
提問者:chris25082014-06-30
交流電容無正負極 三跟線一般是公用引腳的兩個電容,仔細看電容容量的標識,有無2.2ufX2(例如),若有就說明是兩個電容的封裝。沒有,仔細看看,是否接地線。
提問者:0.76萬2013-06-09
P6顯示是由于瞬間的大電流對變頻模塊的沖擊導致變頻模塊顯示故障; 一般情況下,給機組徹底斷電,然后再上電會恢復正常; 如果多次斷電再上電,仍然故障顯示,則有可能是模塊出現損壞。
提問者:vcnabm382013-04-16
空調電機壞了,看是哪個電機,如果是室內機里面的軸流風機或者是室外機的風扇電機,修理有就2-3百元,如果是壓縮機的話,勸你就重新買一臺空調算了,因為換壓縮機、加制冷劑等等,修理費得5-6百元,不值得修理,如果是樓房高處就更
提問者:kaolajingjing2016-06-14
E4壓縮機排氣感溫頭故障! 可能出現的原因有以下: 1、排氣溫度傳感器故障 2、系統缺氟(冬季制熱需要1.6--2.1MPa的壓力,如果制冷劑不足會導致壓縮機工作加劇,管溫過熱、從而顯示E4) 3、系統臟堵或者散
提問者:2013-03-28