提問者:reizcom2013-02-18 00:00
不是空調外機聲音,已經好幾天無法睡好覺了,每到晚上樓下一開空調我家住6樓,空調和房子共振,有沒有什么好的解決辦法,而是房間墻壁的共振。請教大家,兩個房間震的嗡嗡直響
1.外機減震沒做好。2.外機位置選擇問題。3.墻體共振(做外機支架的時候,膨脹螺絲打到鋼精上了)。4.墻體太薄(小平房,主要是農村)。解決辦法:移機(把外機位置移動下)。檢查外機的銅管是否貼上了外殼。
回答者:janny742016-09-15 00:00
中央空調水泵與樓板引起共振,你這個問題我遇到過,一般是水泵與基座之間的減震墊安裝不規范或者有的空調安裝人員根本就沒安裝減震墊造成的,減震墊的厚度要足夠。具體可以參考空調水泵的技術資料。還有種情況就是空調水泵的軸承損壞,也
提問者:Joy_yuyuyu2014-07-07
空調開機后聲音很大,原因: 1.空調啟動或停機時,內機塑料件因溫度變化發生脹縮而發出的聲音屬正,F(xiàn)象。還有某些管路因為熱脹冷縮導致變形貼到了壓縮機或者金屬外殼上導致共振,這時候也別太著急。2.內外機固定墻壁是否結實,墻體
提問者:尛極丄銀2015-10-13
空調室外機噪音大有很多原因,應仔細查找到噪音源,然后進行檢修排除即可。造成噪音大的原因主要有:墻體不牢或按照位置不妥,導致墻體共振;空調支架不老或緊固螺絲松動;室外機風扇葉片變形或斷裂,葉片被雜物纏繞等;室外機風扇電機軸
提問者:2013-07-30
任何一個物體或者材料都有一個它本身固有的震蕩頻率,當受到外力作用發生震動,而洽巧在外力作用下的震蕩頻率與其固有的震蕩頻率一致時,就稱為諧振(也稱共振)?照{(diào)機外機的振動主要來源是壓縮機轉動造成的。變頻空調機,由于壓縮機的
提問者:mnbavw2013-06-02
格力空調外機噪音大解決辦法是怎么樣的呢? 1、檢查室外機的鏍絲有沒有松動、墻體是否老化、噪音是不是窗子大玻璃的共振,另外空調的管路有彎扁的地方、室外 58車>>
提問者:zjtzhyzj2014-08-25
這根壓縮機沒有關系,應該是風扇或風扇電機的問題,在保險期內應該可以免費更換。
提問者:guang01245782013-04-17