提問者:enovi2013-07-05 00:00
空調器除濕其實也是靠室內機制冷來完成的,如果你的設定溫度高于室溫,壓縮機是不會啟動的,也不會進行除濕。必須用遙控器設定溫度低于室內溫度,才能開啟制冷功能除濕。
回答者:yinzz112016-07-05 00:00
不是壓縮機本身損壞。這種情況考慮是空調的主電氣控制部件出現異常,比如主控板出現異常,導致無法輸出正常信號給壓縮機等等。建議重點檢查電氣控制部件。
提問者:hk888rrl882016-03-23
同時不啟動的原因比較多,得找專業人員檢查一下。比如外機供電正常否?變頻器有沒故障?室內外通訊正常不?內機工作否?能否正常開關?都是需要一一檢查的。根據維修經驗來說,變頻器的故障比較高,其次就是系統缺冷媒。
提問者:2016-05-11
冬季制熱的時候空調都自動開啟電輔熱 電輔熱開啟最長要20分鐘的時間呢 我見過一臺機器 冬天太冷了 電輔熱預熱了20分鐘 后來正常工作了 耐心等待一下 冬天就是容易出問題 如果時間再長還不能制熱的話 你就直接打400算了
提問者:buhrtb4502014-01-18
空調制熱的原理:空調屬于蒸汽壓縮式制冷裝置,制熱時,制冷劑經毛細管的節流降壓作用,在室外機換熱器內部迅速蒸發吸熱,吸收外界的熱量,在壓縮機的加壓下,進入室內機換熱器,制冷劑在室內機換熱器內將從外界吸收的熱量及壓縮機做功所
提問者:poqati49132013-06-19
你需要確認下室外環境溫度低于25度嗎? 一般空調 制熱要求環溫低于25度才啟動壓縮機 另外如果壓縮機啟動有四通閥kata換向的聲音,說明壓縮機已經啟動了,這時如果不制熱,很有可能是換向不到位,高低壓串氣,導致壓縮機排
提問者:beshstrs2016-01-24
這個故障首先會考慮到管溫傳感器和連接線插頭是否虛接!可以換一個新的管溫頭,看下插頭的地方是否有銹或線路板上的焊點是否開焊!檢測一下內機蒸發器熱了風機不啟動時,主板控制塊控制腳電壓變化情況,如果有正常電壓變化,而風機不啟動
提問者:assajkkj2013-10-19