提問者:egsw5169262013-04-20 00:00
我們做的機房空調,很多時候會出現壓縮機高壓報警。當手動消除報警,并且清洗了室外冷凝器,能正常維持2個星期左右,2個星期之后又會出現這樣的情況。當時出現的情況在武漢的1月份,室外氣溫在10℃以下。請賜教為什么會出現這樣的情況?無電路故障。感激不盡。
出現這樣的問題證明制熱是沒有問題的,是不是溫度設定過高,或是風速太低(風機電容)或是室內機蒸發器臟堵,因為機房本身就不怎么流通,打開風向試試
回答者:hgnl2t4gzl72016-04-20 00:00
請問你這個是單系統的還是從系統的,也就是說系統是不是獨立分開的呢,這種情況一般出自于冷凝系統或者節流裝置出現問題了,如果在杭州的話你可以打杭州禾力冷暖設備有限公司的服務電話,他專做中央空調的,鐧懼害鍦板浘
提問者:hjysap2013-06-20
有多種原因。比如,管道、濾網堵塞,線路故障等。
提問者:zjxzjw2013-05-01
機器用了多久了?艾默生雖然用的是谷輪壓縮機,但并不是良品率100%的。有的壓縮機用了1年就壞了。你說的高壓報警主要檢查制冷劑壓力,壓縮機電流(有沒超限),冷凝器是否太臟了,還有冷凝器散熱風扇是否正常(最好檢測一下電流)
提問者:y1qq90y2013-09-07
最直觀的就是降不了溫或是少氟
提問者:2013-04-20
空調主機的壓縮機高壓報警主要原因是冷卻側的出現問題故障了,導致空調主機散熱效果不好,或是水管路臟堵或是冷卻水塔或是冷卻水泵等,與冷凍水側無關。
提問者:wind986b422014-09-04
引起高壓警報的原因: 1、高壓設定值不正確。 2、夏季天很熱時,由于氟里昂制冷劑過多,引起高壓超限。 3、由于長時期運轉,環境中的塵埃及油灰沉積在冷凝器表面,降低了散熱效果; 4、冷凝器軸流風扇馬達故障;高壓警報故障排除
提問者:mzqga2013-11-09