精密空調報警低壓時,應該怎么調試?是低壓機一號和二號都提示低壓。

提問者:2013-11-30 00:00

最佳答案

高溫報警是指溫度高于設定的溫度值,此時精密空調設備正常,不需要維修;高壓報警是指空調排氣壓力過高,通常伴隨設備零件損壞或設備維護保養不當;低壓報警是指

回答者:2016-11-30 00:00

相關問題

  • 精密空調怎樣分類高壓低壓,

    精密空調高低壓報警在顯示面板就已經顯示很清楚了 具體報警的原因是: 空調低壓報警:1)低壓保護設定值不正確 2)充氟的量不夠 3)空氣過濾網太臟

    提問者:hui4152040422013-06-18

  • 艾默生精密空調高壓報警的原因

    引起高壓警報的原因: 1、高壓設定值不正確。 2、夏季天很熱時,由于氟里昂制冷劑過多,引起高壓超限。 3、由于長時期運轉,環境中的塵埃及油灰沉積在冷凝器表面,降低了散熱效果; 4、冷凝器軸流風扇馬達故障;高壓警報故障排除

    提問者:mzqga2013-11-09

  • 空調低壓報警是什么原因?怎么處理?

    特別是冬季和刮風季節最常見,下面總結機房空調發生低壓報警有以下幾個原因: 1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警。 2、機房專用空調充氟的量不夠。冬

    提問者:哭抓貓2014-08-12

  • 機房空調低壓報警原因和故障維修是什么呢

    數據中心機房里面的空調低壓報警是我們?cè)谌粘>S護中經常碰到的問題。尤其是在冬季和刮風的季節中經常遇到?偨Y(jié)起來主要有以下幾個原因: 1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar

    提問者:Kiva小羽2013-10-13

  • 空調低壓報警是什么原因?怎么處理?

      空調低壓報警原因及處理辦法:  1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警! 2、機房專用空調充氟的量不夠。冬天氣溫低時,可能發生類似情況。如果查

    提問者:yrz1202013-10-28

  • 精密空調的高溫報警,高壓報警,低壓報警有什么區別

    高溫報警是指溫度高于設定的溫度值,此時精密空調設備正常,不需要維修; 高壓報警是指空調排氣壓力過高,通常伴隨設備零件損壞或設備維護保養不當; 低壓報警是指空調吸氣壓力過低,多數情況為制冷劑泄漏或備維護保養不當; 高

    提問者:makewxwes2013-09-10