提問者:CC1985_zll2013-04-15 00:00
缺冷媒了,要加冷媒。
回答者:cqmtxrl162016-04-15 00:00
機器正常的情況下,有一種非故障原因也會引起這種低壓報警……那就是環境溫度過低。供參考 秦山渭水金臺觀
提問者:諾諾的快樂小屋2016-05-07
特別是冬季和刮風季節最多見,下面總結機房空調產生低壓報警有以下幾個緣由:1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警。2、機房專用空調充氟的量不夠。冬季氣
提問者:凌云nba362014-06-24
數據中心機房里面的空調低壓報警是我們?cè)谌粘>S護中經常碰到的問題。尤其是在冬季和刮風的季節中經常遇到?偨Y(jié)起來主要有以下幾個原因: 1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定
提問者:peniawapseCap2013-07-28
空調低壓報警原因及處理辦法: 1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警! 2、機房專用空調充氟的量不夠。冬天氣溫低時,可能發生類似情況。如果查
提問者:yrz1202013-10-28
特別是冬季和刮風季節最常見,下面為空調發生低壓報警有以下幾個原因: 1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警! 2、空調充氟的量不夠。冬天氣溫
提問者:cmncmn662013-06-18
1缺氟 2水流量不足
提問者:zf_50252013-06-21