提問者:2013-06-24 00:00
這個我朋友做過,他幫你找的,你看看,規程管理我就不說了,大家都知道 高低壓配電室的巡視檢查制度 1、高壓設備巡視時應與帶電體保持距離,當電壓等級為10KV時,人體與帶電體的距離不小于0.4M天遮欄的不小于0.7M; 2、遇雷雨天氣和接地故障發生時,要考慮跨步電壓,穿絕緣鞋,且離接地點遠一些; 3、巡視設備時一般不處理發現的缺陷,只要發現問題,及時匯報,不要動手獨自理; 4、設備巡視采取的措施: 1)聽:主要聽設備運行的聲音是否正常; 2)看:主要看設備的外觀和顔色變化有無異常,儀表數字顯示有無異常變化; 3)聞:主要聞有無絕緣材料在溫度升高時的燒糊氣味; 4)檢查有無小動物運動痕跡、漏雨、進水現象; 5)檢查電流、電壓、溫度是否正常; 高低壓安全操作規章制度 為保證變配電房安全無事故地運行及保證人身安全的需要,工作人員必須嚴格遵守技術措施和組織措施。 1、安全技術措施 停電:必須把各方面電源安全斷電,至少有一個明顯的斷開點,與設備相關的變壓器,互感器必須兩側全部斷開防止反向送電。 驗電必須使用電壓等級合適且合格的驗電器在待檢修設備的進出線兩側分別分相驗電。 裝設地線、驗電后,立即三相短接接地、接地線與檢修部分之間不得裝設隔離開關,斷路器,熔斷器等電器元件。 裝設遮欄、懸掛“止步、高壓危險”標示牌。在停電范圍內加裝臨時遮攔用以隔離帶電設備,并懸掛“止步、高壓危險”等禁示牌。 2、安全組織措施 1)工作票制度 在電氣設備上工作應填寫工作票或按命令執行,在工作范圍外的工作內容,采用口頭或電話命令方式進行,發令必須正確清楚,值班員應將發令人、負責人及工作任務詳細記錄并向發令人復誦核對一遍,工作票由公司領導和小區工程部簽發。 2)工作許可制度 會同工作負責人到現場再次檢查所做的安全措施,以手試觸證明檢修設備確實無電壓。 對工作負責人指明帶電設備的位置和注意事項。 和工作負責人雙方在工作票上分別簽名。 工作責任人、工作許可人雙方不得擅自改變安全措施,值班人員不得變更有關檢修設備的運行接線方式,否則須雙方同意許可。 3.)工作監護制度 工作監護人必須始終在操作現場,對工作班人員的安全認真監護及時糾正違反安全的動作,確保安全操作。 監護人離崗時,應指定能勝任的人員臨時代替,長時間離開應由原工作票簽發人變更新的工作負責人。 值班人如發現工作人員違反安全規程或任何危及人員安全情況應向工作負責人提出改正意見,如要時可暫時停止工作并向上級匯報。 4)工作間斷、轉移和終結制度 工作間斷(午休、吃飯、下班)或雷雨等威協工作人員安全時,應使全體工作人員撤離現場,同時所有安全措施不動,工作票仍由工作負責人保存。間斷后繼續工作時,無需通過工作許可人,每日收工,工作票應交回值班員次日復工,應得到值班員的許可,取回工作票、監護人應重新檢查后方可開工。在未辦理工作票終結前,值班員不得將施工設備合閘送電。若有緊急需要,值班員可在工作票未收回情況下合閘送電,但必須得到工程部負責人可以送電的答復后進行。檢修結束前,加試電壓,應讓全體工作人員撤離現場,同時收回該系統所有工作票,拆除臨時遮攔,接地線和標示牌,恢復常設遮攔,而且工作負責人和值班員進行全面檢查無誤后,由值班員加壓試驗。工作全部結束后,應檢查:拆除的接地組數與掛接的組數是否一樣。接地隔離開關的分合位置與工作票是否相符。加裝的臨時遮攔,標示牌是否已拆除,常設遮攔是否恢復。一切斷路器和隔離開關的分合位置是否與工作票規定的位置相符,設備上有無遺漏的配件、工具和材料等。經與值班員復檢后,雙方在工作票上簽名終結工作票。得到值班調度員或值班負責人的許可命令后方可合閘送電。 高低壓操作程序和標準 1、不論在任何時間段發生停電,跳閘,當班人員都必須在最短的時間內恢復系統供電; 2、正常運行中供電設備,凡涉及到需要倒閘操作(停電)時,都必須上報部門領導,經部門領導同意后方可實施,嚴禁當班人員私自做主倒閘操作(停電); 3、所有倒閘操作程序都必須填寫操作票,并在值班記錄上詳細記錄; 4、倒閘操作程序: 1)停電操作程序:先低壓后高壓;先負荷后電源;先電溶器后負荷; 2)送電操作程序:先高壓后低壓;先電源后負荷;先負荷后電溶器。 5、嚴禁帶負荷停送電操作; 6、為防止意外事故,低壓側分路斷路器合閘送電時,嚴禁一次合閘送電,應快速分合閘兩次以上再送電; 配電室日常巡視檢查工作標準 1、高壓設備巡視時應與帶電體保持距離,當電壓等級為10KV時,人體與帶電體的距離不小于0.4M天遮欄的不小于0.7M; 2、遇雷雨天氣和接地故障發生時,要考慮跨步電壓,穿絕緣鞋,且離接地點遠一些; 3、巡視設備時一般不處理發現的缺陷,只要發現問題,及時匯報,不要動手獨自理; 4、設備巡視采取的措施: 1)聽:主要聽設備運行的聲音是否正常; 2)看:主要看設備的外觀和顔色變化有無異常,儀表數字顯示有無異常變化; 3)聞:主要聞有無絕緣材料在溫度升高時的燒糊氣味; 4)檢查有無小動物運動痕跡、漏雨、進水現象; 5)檢查電流、電壓、溫度是否正常; 5、保持設備干凈、機房干凈、防止異物造成接觸不良或短路; 6、檢查各種儀表指示、儲能指示、運行指示是否完好; 7、檢查各儀表室二次控制線路接點有無松動碳化現象; 8、觀察各路進線柜、出線柜、電壓(電流)互感器、避雷器各接點有無弧光閃絡痕跡和打火現象; 9、觀察PT柜線電壓箱電壓顯示是否正常,各路高壓帶電顯示裝置是否完好; 10、檢查直流屏操作電源電壓(不低于220V)是否正常,蓄電池有無破裂、漏液、接點有無松動,溶絲是否完好; 11、觀察各路變壓器高低壓接點,有無弧光閃絡痕跡和打火現象,聽變壓器有無異常聲響,觀察變壓器溫升情況,必要時手動起動風機強迫降溫; 12、檢查變壓器冷卻風機運行是否正常,監視變壓器是否額定(電流)運行,超差值是否在允許范圍內; 13、開箱觀察變壓器繞組高低壓側有無變色,鼓包等異,F(xiàn)象; 14、檢查各路變壓器低側電壓顯示是否正常,三相電流是否平衡; 15、檢查電溶補償柜一次溶絲、二次溶絲、接觸器是否完好,電溶器接點有無松動、異響、澎脹現象; 16、檢查各路負荷計量裝運行是否正常,接點有無松動、碳化現象; 17、檢查各路負荷出線接點有無松動、變色、打火現象,溫升是否正常; 18、檢查照明應急裝置(充電電池部份)是否完好; 19、每年檢查一次接零或接地裝置,接地電阻值應在《電氣規程》要求的合格值范圍內; 20、高壓電氣設備、防雷裝置、繼電保護、自動裝置檢測驗,應按《電氣規程》規定的周期、標準進行。 配電室設備維修保養程序和標準 1、對需要停電檢修的設備和線路,須報經部門領導同意后方可實施; 2、配電設備分為月保養、季保養和年保養進行; 3、對運行中的配電設備實行日巡視年保養; 4、為保證正常的檢修,確保人身安全,必須嚴格招待安全技術措施和組織措施; 5、安全技術措施: 1)停電必須把各方面電源安全斷電,至少有一個明顯的斷開點,與設備相關的變壓器,互感器必須兩側全部斷開,防止反送電; 2)驗電必須使用電壓等級合適且合格的驗電器,在待修或保養的設備進出互兩側分別分相驗電; 3)裝設接地線驗電后立即三相短接接地,接地線與檢修部分之間不得裝設隔離開關、斷路器、熔斷器等電器元件; 4)裝設遮欄懸掛“止步、高壓危險”在停電范圍內加裝監時遮欄用以隔離帶電設備,并懸掛“止步、高壓危險”等標示牌; 6、安全組織措施: 1)工作票制度; 2)工作許可制度; 3)工作監護制度; 4)工作間斷、轉移和終結制度; 7、人員應對配電設備的電氣,機械聯鎖情況熟悉并會操作; 8、對所檢修的配電設備內容應做詳細記錄并存檔; 9.例行保養工作包括: ①各種計量儀表和安全用具等,每年應按規定進行定期檢驗; ②變壓器除按規定進行保養檢修外,還應根據供電公司行業管理要求進行年檢; ③供電系統接地網,防雷接地系統的接地電阻測試,每年進行一次; ④備用發電機組每月定期進行試運行; ⑤應急照明燈具根據產品特性指標進行充放電,保持良好工作狀態; ⑥高低壓配電設備每1—2年進行一次一級保養; ⑦其他電氣設備應根據檢查情況進行維修保養; ⑧每班都應對供配電設備屏面及機房進行日常清潔。 配電室發生火災應操作程序與標準 1、配電室發生火災時,當班人員應立即組織自救,同時電話通知消控中心和部門領導; 2、配電室發生火災后,為保證人身安全,防止人身觸電危險,應盡可能立即切斷電源,切斷電源時應注意以下幾點: 1)火災發生后,因煙熏火烤,火場內的電氣設備絕緣可能降低或破壞,停電時,應先作好安全技術措施,戴絕緣手套、穿絕緣鞋,使用電壓等級合格的絕緣工具; 2)停電電應按照倒閘操作順序進行:先負荷后電源,先低壓后高壓; 3)切斷電源的地點要適當,以免影響滅火工作; 4)夜間發生火災時,切斷電源要解決監時照明,以利撲救; 5)需要供電局切斷電源時,應迅速電話聯系,說明情況; 3、帶電滅火的安全技術要求: 1)應使用電氣火災滅火器; 2)撲救人員或使用的消防器材與帶電部位保持足夠的安全距離,10KV電源不小于0.4M; 3)對高空設備滅火時,人體與帶電體之間的仰角不應大于45度,并站在設備外側,以防墜落造成觸電傷害; 4)高壓電氣設備及線路發生火災時,在室內年救人,員必須穿絕緣鞋,戴絕緣手套; 5)使用噴霧水槍滅火時,應穿絕緣鞋、戴絕緣手套,未穿絕緣鞋的撲救人員,要防止因地面水漬導電而觸電。; 變配電電工交接制度 1.交班電工在交班前,必須做好變配電設備設施例行保養巡查工作,按要求認真填寫好《變配電設備運行日報》; 2.交班電工在交班前,對設備運行中存在的問題,除在《變配電設備運行日報》中記錄外,還必須向接班人員或組長進行口頭詳細說明; 3.接班電工在接班時,必須先仔細查閱《變配電設備運行日報》和《電工交接班簿》上的內容,對變配電設備運行情況,特別是當配電設備發生損壞或有異常情況時,必須要詳細了解,必要時交接班雙方到現場交底; 4.交班人員交班前,必須按規定做好工作場地和值班室的清潔衛生工作; 5.交接班雙方在《變配電設備運行日報》中的交接班一欄上簽字后,雙方即完成交接班工作。交接班工作必須嚴肅認真,確保供電安全可靠; 6.在接班電工未按時接班時,交班電工不得離開,否則責任由交班電工承擔; 7.《變配電設備運行日報》應按指定處擺放,不可遺失,領班負責每月裝訂、存檔備查; 8.交接班工作納入個人月度責任考核范圍。 高低配電室安全管理制度 1.變配電間應配齊各類安全用具,即:高壓測電筆、絕緣橡皮手套、絕緣靴、絕緣墊、臨時 接地線、標示牌及消防器材。 2.絕緣高壓用品要定期進行耐壓試驗,確保安全可靠。 3.變配電間按時清掃,室內外通道嚴禁堆物,保持環境衛生。 4.嚴格按照《變配電設備運行日報》中規定的各類項目進行巡查、保養, 并按設備一、二級保養計劃做好變配電間各種設備定期保養工作。 5.經常主動與供電部門聯系,及時了解供電網絡運行情況。 6.嚴格執行變配電間有關規章制度,非電工或無關人員未經同意不得進 入變配電間,外來人員因公進出變配電間必須辦理登記手續。 7.工作人員進出變電間必須做到隨手關門,防止小動物侵入。 8.變配電間進行各種操作必須二人以上。 變電運行人員“三熟”“三能” “三熟”:熟悉設備,系統及其基本原理; 熟悉操作和事故處理; 熟悉本崗位的規章制度。 “三能”:能分析運行狀況; 能及時發現故障和排除故障; 能掌握一般的維修技能。 電氣事故處理制度 1.大面積停電事故應急措施: (1)遇到大面積停電時,首先應保持沉著冷靜的頭腦的同時,認真分析造成事故的原因,并立即匯報有關上級主管; (2)制定安全措施,并做好緊急處理故障的準備; (3)處理停電事故,在確認已經處理完畢后,再試送電; (4)分析事故原因及特點,做出總結,并做好記錄備案。 2.重大設備故障的處理: (1)遇到重大設備故障時,首先應保持沉著冷靜的頭腦,同時認真分析造成重大事故的原因,并立即匯報有關上級主管; (2)采取安全措施,并做好緊急處理故障的準備工作; (3)緊急事故發生后,應立即開啟全部通風系統,并根據事故情況佩戴防毒面具或氧氣呼吸器進入現場處理; (4)處理停電事故,在確認已經處理完畢后,再試送電; (5)事故處理后,應將所有防護用品清洗干凈,工作人員要洗澡; (6)分析事故原因及特點,作出總結,并做好記錄備案。 你自己看看,希望對你有幫助
回答者:2016-06-24 00:00
《國家安全法》規定公民和組織應當履行以下義務維護國家安全: 1、機關、團體和其他組織應當對本單位的人員進行維護國家安全的教育,動員、組織本單位的人員防范、制止危害國家安全的行為。 2、公民和組
提問者:xiangmei21402012-11-27
、《施工組織設計》編制和審查的基本程序 1.施工組織總設計應由總承包單位技術負責人審批。單位工程施工組織設計應由施工承包單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批。重點、難點、分部(分項)工程和專項施工方案應由施
提問者:yanliu68172013-04-05
安全組織管理 (一)組織機構 1、建立安全生產文明施工領導小組,由項目經理任組長,技術負責人、安全員為副組長,施工員、材料員等其他(根據需要)為組員,明確崗位責任,獎罰兌現。 2、根據施工組織設計和公司要求,結
提問者:hjm2008912013-07-05
組織措施 1、安全文明組織機構及目標 ⑴ 安全組織機構 安全管理機構 ⑵ 安全生產目標 本工程施工為:“五無一杜絕”,“一創建”!拔鍩o”即:無工傷死亡事故、無重大的交通事故和機破事故,無火災、洪災事故,無倒
提問者:psuef2013-03-01
各級組織年度設備安全生產工作計劃 一、指導思想 以科學發展觀統領,認真貫徹落實 總公司和市、區人民政府關于進一步加強安全生產工作的精神,加強安全生產“雙基”工作,落實責任,強化措施,不斷加強安全生產工作的科學
提問者:ytl12013-09-06
安全措施,操作票、工作票。
提問者:xlongaini_13142013-09-06