提問者:guest8772912013-05-16 00:00
型號是變頻U酷,小1.5P,房間12平方,高度2.7米,不西曬,不頂樓,房子封閉性良好,操作正確,把溫度調到最低16度,開始出風不冷,過一會才是冷風,半個小時后有水流出,越想這么小的房子新買的空調不應該這樣啊,是什么原因呢?
這個應該很正常,壓縮機不可能在開機后馬上運轉的,任何品牌型號的空調開機后壓縮機都會有不同時間的暫時啟動。只要可以把溫度拉到設定溫度就沒問題了,放心吧。
回答者:nanlan64912016-05-16 00:00
最可能的原因是壓縮機保護裝置跳脫的現象。壓縮機過載保護會跳脫代表系統高壓壓力過高或過熱電流過大。高壓過高過熱的原因及排除:1,制冷劑過多。適當減少制冷劑量。2,散熱不良。檢查冷凝管是否有塵垢,清洗冷凝器。3,管路系統堵塞
提問者:gg4399003282016-07-15
變頻空調機在使用過程中,是設計成不停機的。當室溫趨近于設定溫度時,壓縮機會降頻運行。 所以,您的空調機制冷效果差外機工作一會停機一會又開,最可能的是系統問題。 例如外機安裝不良,散熱不佳,空調機運行一段時間之后,高壓
提問者:sumianlinghong2016-01-20
制冷效果不佳,一般有幾種情況:1.缺冷媒,安裝時排空太多,或者制冷系統有泄漏;2.外機安裝位置不利于冷凝器散熱,從而導致制冷量不足;3.房間大了,增強房間密閉性。
提問者:你顧末大爺i_2017-01-17
1、制冷劑足 2、空調系統管道輕微堵塞 3、濾網堵塞 4、外機散熱效差 6、溫控電路故障 7、內風機轉速太慢 8、房間太或保溫性能差 9、制冷液太 10、空調安裝排氣夠 11、四通閥串氣 12、電源電壓穩定 建議逐
提問者:mingxg2014-08-19
我用的就是格力空調,制冷效果確實不錯啊。你把空調設置溫度到最低,站在空調出風口試試,出風冷不冷。如果3分鐘內不沒有冷風出來說明空調有問題。是不是安裝時候空調制冷接口裝的不好,制冷劑變少了?找個修理師傅或者熟人來看看說明問
提問者:hlq10682013-07-01
看你的制冷空間有多大,一般家用的話都沒問題的,還要看你的空間環境是什么樣的,如果外墻隔熱保溫差,那制冷的不好說了,我之前在一個集裝箱里住,夏天時最熱的時間開空調制冷最低,里面的是熱的。像現在我家,用三優硅藻泥做的內墻裝修
提問者:pykjd2016-07-15