提問者:2016-06-27 00:00
立式空調外機比內機高5米對制冷效果有什么影響,另外其他方面有影響嗎?空調的安裝人員說沒什么影響,望大神解答下
要看空調的匹數大小。5匹以下的家用柜式空調,室內外機連接管標配是3米的,如果外機和內機落差就有5米,則內外機連接銅管需要加長,且需要追加冷媒。在這種情況下內外機連接管總長度會超過7米。此時由于室外機安裝位置比室內機高太多,空調容易出現壓縮機缺油運轉,嚴重了會導致壓縮機燒毀。5匹以上的分體單元式空調機問題不大。
回答者:2016-06-29 00:00
估計沒有,連空調常識都沒有,建議多看看相關書籍
提問者:z9941674692013-04-23
絕大多數柜式空調是帶有外機的,只有少數商用場所用的柜式空調沒有室外機。大部分柜式空調,包括家用柜式空調和商用分體柜式空調,都是風冷式的,也就是以室外空氣作為冷熱源的空調,是有室外機的,靠室外機來實現向室外空氣中散熱或者從
提問者:jingjun13092015-10-14
任何空調都分有室內和室外部分。
提問者:cdlmnn2013-03-08
外機尺寸:2P 寬760MM 高530MM 厚320MM。 3P 寬950MM 高 700MM 厚412MM各品牌空調外機尺寸:長虹壁掛式1P冷暖空調 KFR-25GW/DC3 室外機外形尺寸(mm):550×780×2
提問者:rhrpcmrf2013-10-13
空調不制冷大致有六中情況,了解之后,可能對你會有很大的幫助。1、氟利昂不夠(又稱“雪種”不夠) 這屬于正常的情況,一般是出現在使用三至四年的老空調,空調不是完全不制冷,而是制冷的效果不夠好,這是因為老式空調都是使用氟利昂
提問者:天眞w2016-09-07
開始的時候很正常的工作,然后外機聲音變大,然后突然就不工作了!檢查冷凝器散熱情況是否很臟,室外風機運轉是否正常!可以將水慢慢的滴到室外散熱器上看看有沒有好轉!自己用自來水沖洗室外機散熱器!檢查壓縮機腳減震是否損壞!檢查固
提問者:cvigl2016-05-11