提問者:2014-10-14 00:00
應該是內部有異物卡住了。
回答者:2016-10-14 00:00
如果外風機開一會兒停一會仿佛開停,制熱模式下應該是內機盤管溫度高,外風機卸載,是正,F(xiàn)象,但你描述的內機吹冷風,應該是內機盤管溫度傳感器漂移了,你更換個內機傳感器試下。
提問者:ferrother2016-07-23
§ 產生這種現象的原因很多。如果空調加電后有反應,并且能在原來設定的狀態下工作,只是遙控不起作用了,應該是遙控器或空調的遙控接收部分有故障了。但遙控器的故障最多,你可以檢查一下遙控器,辦法是將遙控器前
提問者:xiyddm952013-02-26
1:溫度傳感器壞了——更換傳感器2:溫度傳感器安裝不到位——重新固定安裝3:壓縮機制冷劑沒有了——加制冷劑4:制冷管路堵塞了——清洗質量管路5:壓縮機壞了——更換壓縮機6:漏電——檢查線路
提問者:redcnman2016-07-13
你得先明白睡眠時溫度應該怎么變化。說明書上有寫睡眠模式時,設定溫度的變化步驟。
提問者:gowerwjer2015-06-17
很正常。隨著遙控器溫度調整按鍵變化的一個溫度值指的是空調的設定溫度,也就是人為給房間設定好的目標調節溫度值品;而另外一個溫度數值指的是實時檢測到的室內實際空氣溫度值。
提問者:yzknm2016-07-20
手動空調溫度旋鈕轉不動的問題在更換了拉線后依然是轉不動很有可能是暖氣水閥或操作機構出現了卡滯,您可以將旋轉控制機構處的拉線脫開在轉動旋轉鈕試一下看是否可以轉動如果可以轉動可能是風板暖氣水閥出現了卡滯,如果還是轉不動就是控
提問者:anliniu792014-01-30