提問者:miao_lp2013-12-08 00:00
空調室外機一直在運轉 室內機也有風 就是一點不制冷 開了幾個小時也不行 也沒見有水滴出來 是缺氟里昂了還是其他什么問題
如果設定溫度低于環境溫度,出現這種現象有兩種可能:1,空調溫度傳感器失效或接觸不良。2,制冷循環系統故障,主要是制冷劑泄漏殆盡,如果空調使用年限長,也不排除壓縮機故障。3,如果連室外機風扇都不轉,有可能室外機驅動電路故障。4,不管什么故障,如果自己外行,建議還是請維修空調的師傅上門維修。
回答者:mx77585212016-11-07 00:00
一、感官檢查法: 1.壓縮機運轉狀態: ①傳動皮帶是否斷裂或松弛若傳動皮帶太松就會打滑,加速磨損而不能傳遞動力。 ②壓縮機內部是否有噪聲。 噪聲可能是由于損壞的內部零件造成的,內部磨損就不能有效壓
提問者:hyym992102014-10-22
一、氟利昂不夠(又稱“雪種”不夠)這屬于正常的情況,一般是出現在使用三至四年的老空調,空調不是完全不制冷,而是制冷的效果不夠好,這是因為老式空調都是使用氟利昂做制冷劑,長時間的使用會揮發掉,此外不排除安裝不當造成氟利昂泄
提問者:bilgz3992014-05-10
空調不制冷原因:1、電源電壓故障,電壓低或者電源輸入不良;2、電氣控制系統輸出不良;3、制冷系統缺氟,管路有漏點;4、壓機運轉不良,壓機電容或者壓機本身不良;5、內外機通風不良。檢查方法:1、通電能否開機,判斷電源及內機
提問者:SpootounK2013-09-11
空調外機沒固定好,機震引起的轟鳴異響,解決辦法:把空調腳用螺絲固定,不讓其搖晃,減少震動產生的噪音。檢查空調散熱風扇問題:檢查空調扇葉是否打在護網上,空調風扇松動的問題,在扇葉沒受損的情況下,將扇葉緊固即可減少噪音。空調
提問者:adhaxj24zn662013-11-22
一、常見故障方法 1、故障現象:壓縮機不吸合,空調系統不,系統沒有壓力。 原因:制冷劑全部泄漏了。 排除方法:找出泄漏點(管路磨破、管路密封圈破裂、冷凝器管子磨破、壓力開關沒有扭
提問者:2016-05-01
一,如果新空調不制冷的話,可能是空調質量問題,請買品牌空調,至少售后服務也有保證。二,空調缺氟氯昂,也就是缺雪種,這時空調加氟是必須的,這種情況直接找空調維修人員來加氟就好了。三,壓縮機問題,很有可能是壓縮機老化,功效不
提問者:j8c9is3y5n2015-08-11