其實威樂和格蘭富質量都可以的。關鍵是您家里才70㎡,最多也就4-6路主管,正常情況下是不需要加循環泵的。您可以先看下供水溫度有多少,回水溫度有多少,室內溫度有多少。如果供回水溫差超過20度,室內溫度升不上來的情況可以看看系統是不是壓力不夠呀。您家如果是集中供暖提供的熱源,其他鄰居都熱的話就說明熱源壓力是滿足的,其他家也不熱的話,就是系統壓力不足,可以走物業或者熱力公司。如果室內壓力足夠的話,可以看看是不是管路有雜物堵了,清洗一下。 最后考慮加泵:要加循環泵,別用增壓泵。因為萬一系統壓力又上來了,您再加的水泵,壓力過大,地熱管就蝛U(xiǎn)了。裝循環泵時候注意,設一個長開的管路,防止燒壞水泵。循環泵用HEP、HUPA的都可以,這兩種揚程一個4—6m。一個0—7m都合適。
回答者:fluoap2016-04-30 00:00
剛進屋子的暖氣管道就是主干線,隨便加在某個暖氣片上是不得行的,位置加的不好,可能就只會這組暖氣片熱,其他的還是不熱。